變壓器空載負載特性測試儀的操作方法
變壓器空載負載特性測試儀在使用的過程中,經常出錯。特別是在空載測試時,以變壓器綜合測試臺為例,來講解我的操作方式,希望對各位有用。
工具/原料
變壓器空載負載特性測試儀 一臺
變壓器空載負載特性測試儀步驟/方法
面板說明鍵盤使用方法
“OK”鍵選擇當前的輸入,“取消”可以消除剛才的錯誤輸入,“↑”“↓”“←”“→”則可以方便的實現光標的移動?!扒袚Q”鍵為備用鍵。鍵盤的下方為0~9的數據鍵,在數據輸入時,通過這些數字鍵可以方便的輸入數據。
空載試驗:在該菜單中可以測定單相變壓器、三相變壓器的空載損耗。
負載試驗:在該菜單中可以測定單相變壓器、三相變壓器的負載損耗。
諧波試驗:對單相或三相電壓、電流進行諧波分析試驗。
試品參數:對預設的變壓器參數進行修改、增加、刪除等操作。
數據瀏覽:對存儲的數據進行瀏覽,刪除等管理。
系統設置:設置當前的系統時間。
系統幫助:在該項中可以查看各種試驗的接線圖。
廠家設置:該功能為廠家生產調試用。
編號一欄為變壓器的編號,編號的長度為7位,前兩位代表變壓器類型,后五位代表變壓器容量(運行輸入的zui大容量值為63000),單位為KVA,如變壓器類型為S9,容量為315KVA,則其編號一欄應輸入:0900315。
數據的輸入方法如下(以Un1為例,輸入值為35.00):使用方向鍵把光標移動到Un1后的數據輸入欄中,通過數字鍵盤直接輸入35.00,輸入完成后按OK鍵即可。注意在光標停留在Un1后的輸入欄時,屏幕zui下方提示“高壓側額定電壓”(屏幕zui下方總是提示當前光標輸入欄的參數意義)。
在選擇刪除參數,則出現圖6的選擇變壓器編號頁面,選定編號后,按OK鍵將刪除該編號的變壓器參數配置。
該頁面完整的顯示了空載試驗的所有測試結果:Uo(V)為三相線電壓(雙表法時)或相電壓(三表法時)的平均值,Pm(KW)為當前電壓下的實測功率,d為電壓波形畸變系數,Po(KW)為校正后的空載損耗,Io%為空載電流百分比。
左上側為試驗電壓、電流的向量圖,如果接線錯誤,該頁面提示“接線錯誤,請關機檢查”;通過升壓器緩慢增加試驗電壓,當Uo(V)等于空載試驗的額定電壓時(低壓側為400V的變壓器,雙表法空載試驗時,試驗電壓Uo為400V,三表法空載試驗時,試驗電壓Uo為230V),停止升壓。移動光標到“鎖定”按鈕,長按OK鍵鎖定當前測試結果,此時“鎖定”按鈕變為“重測”按鈕。
在該頁面的“保存”把當前的結果保存到隨機的存儲器上;“打印”則通過打印機打印當前的測試結果。
按“重測”則將重新對當前變壓器進行測試,按“退出”則退回到圖3系統功能的主界面。
該頁面保存上次試驗時的設置值,檢查、修改該頁面中的設置值使其與當前試驗變壓器一致,尤其要注意檢查編號的后5位所代表的容量值、高壓側額定電流、電流互感器變比等,避免設定值錯誤或者試驗電流超量程。